你的浏览器禁用了JavaScript, 请开启后刷新浏览器获得更好的体验!
输入关键字进行搜索
搜索:
没有找到相关结果
GCADYANG
赞同来自:
当我们有对单段风管的移动需求时候,有可能会遇到其余的风管也跟着一起移动的情况,如下图所示情况。这是因为我们打开了联动开关
浩辰AI - AI生成,仅供参考
该问题目前已经被锁定, 无法添加新回复
2 个回复
GCADYANG
赞同来自:
当我们有对单段风管的移动需求时候,有可能会遇到其余的风管也跟着一起移动的情况,如下图所示情况。这是因为我们打开了联动开关
浩辰AI - AI生成,仅供参考
赞同来自:
### **一、原因分析**
1. **管道关联变化机制**
浩辰暖通软件在设计风管系统时,默认将同一系统内的风管视为关联对象。当移动某段风管时,软件会自动调整与之相连的其他风管位置,以保持系统的连续性和逻辑性。这种机制旨在避免因单段风管移动导致系统断裂或布局混乱。
2. **系统空间定位调整功能**
若用户执行了**系统空间位置移动**命令(如调整楼板或吊顶高度),软件会整体修改所有关联风管的标高或位置。此时,移动单段风管可能触发系统级调整,导致其他风管同步变化。
3. **风管连接方式的影响**
风管之间的连接方式(如直接连接、三通、四通等)可能包含自动调整参数。例如,三通或四通部件在移动时,软件会自动调整与之相连的风管位置,以确保气流方向或连接逻辑的正确性。
### **二、解决方法**
1. **使用局部调整功能**
- **局部改造**:通过菜单【通风空调】→【局部改造】,点选需要移动的风管段,修改其位置(水平或竖向),并选择**风管连接**或**乙字弯连接**方式。此操作仅影响选定风管段,不会触发系统级调整。
- **打断合并**:若需断开风管关联,可使用【打断合并】功能,将目标风管与其他风管分离后再移动。
2. **关闭系统空间定位调整**
- 在执行移动操作前,检查是否启用了**系统空间位置移动**命令。若需单独移动某段风管,应避免使用此类全局调整功能。
3. **调整风管连接参数**
- 在布置风管时,明确连接方式(如直角三通、圆角三通)及延伸管长等参数,减少软件自动调整的范围。例如,在三通连接中,可通过设置“延伸管长”比例控制关联风管的移动范围。
4. **利用风管伸缩功能**
- 通过【风管伸缩】命令,仅延长或缩短目标风管段,而不影响其他风管。此功能适用于需要局部调整风管长度的场景。
### **三、操作示例**
1. **局部改造操作步骤**
- 菜单路径:【通风空调】→【局部改造】。
- 命令行提示:选择局部改造第一个点→选择第二个点→输入偏移距离。
- 结果:仅修改两点间的风管段位置,其余风管保持不变。
2. **风管伸缩操作步骤**
- 菜单路径:【通风空调】→【风管伸缩】。
- 命令行提示:选择风管→给出新点。
- 结果:目标风管段伸长或缩短至新点,关联风管不受影响。